空氣取樣式極早期火災預警系統交流論壇

標題: ASI的有关问题 [打印本頁]

作者: peter    時間: 2012-9-10 08:41
標題: ASI的有关问题
您的ASI指标应该是针对一个系统的吧,如果QUARTAS-500、QUARTAS-2000分别保护500、2000平方米,警报阀值分别为0.4与0.1,它们的ASI指标有可比性吗?它们的警报阀值都设为0.4,它们的系统灵敏度是不是一样的?望多指教!
作者: 黑色的狗    時間: 2012-9-10 10:21
ASI指標對系統或單一取樣孔都是相同的,以系統而言QUARTAS-500保護500平米且閥值設為0.4,QUARTAS-2000保護2000平米且閥值設為0.1,其ASI指標分別如下

ASI(QUARTAS-500)=0.4x500=200
ASI(QUARTAS-2000)=0.1x2000=200

對單一取樣孔而言,假設取樣孔保護面積均是25平米,則QUARTAS-500保護500平米會有20個取樣孔,每個取樣孔靈敏度大約為0.4x20=8%/m;而QUARTAS-2000保護2000平米需要有80個取樣孔,每個取樣孔靈敏度大約為0.1x80=8%/m,因此其單一取樣孔ASI分別為

ASI(QUARTAS-500取樣孔)=8x25=200
ASI(QUARTAS-2000取樣孔)=8x25=200

總之,上述二者的系統靈敏度或者是探測效果是相同的。

當然啦,假設QUARTS-500的靈敏度也可以設成0.1的話,那麼其系統靈敏度將會是QUARTAS-2000探測效果的4倍。反過來說,在上述情況中,探測效果相同的情況下,QUARTAS-500誤報率會比QUARTAS-2000少很多。


若是二者的靈敏度均設為0.4,其系統靈敏度會有4倍的差異,其ASI指標分別為

ASI(QUARTAS-500)=0.4x500=200
ASI(QUARTAS-2000)=0.4x2000=800

也就是說,如果閥值相同的話,那麼單台探測器保護面積越大,則系統越不靈敏。


以上希望能回答你的問題。
作者: dick    時間: 2012-9-11 11:06
嗯 就是乘法运算吗?
作者: wishchen0921    時間: 2012-10-4 23:01
原來ASI指標的意思是如此啊,感謝大大的分享~
有初步的概念了~
作者: 劍君    時間: 2013-3-22 09:07
感謝大大的分享,又多學到了.
作者: 北極光    時間: 2013-3-22 12:07
謝謝提供。
作者: tommy5382    時間: 2013-3-22 20:29
謝謝分享!




歡迎光臨 空氣取樣式極早期火災預警系統交流論壇 (http://www.ava-bbs.com/) Powered by Discuz! X2.5