台灣某X鋼廠安裝AVA極早期系統,用於防護MCC盤內相關開關設備、線路及接線端子, 
甫安裝、送電、監控系統及消防受信總機連線完成。MCC盤內直流變壓器發生短路情形, 
在發煙初期AVA極早期已偵測到,相關人員立即至現場查看,並立即處理,AVA產品發揮 
了實質的效果,所以沒有任何跳電及火災情事發生,並避開生產線及設備上的損失。 