- 最後登錄
 - 2014-4-1
 - 在線時間
 - 37 小時
 - 註冊時間
 - 2012-9-5
 - 閱讀權限
 - 50
 - 精華
 - 0
 - 積分
 - 711
 - 帖子
 - 189
  
 
 
 
  
 | 
台北某宗教醫院  
每個月都會有一次例行性發電機組保養切換工程 , 發生主因為空調系統斷線區間 , 其心導管手術室內電腦控制機櫃於施工期間造成機台核心過熱散熱不易 , 進而因線路受熱而釋放出微量煙霧粒子 , 該煙霧粒子由於顆粒微小無法用肉視法察覺 , 但是被極早期火災預警系統發現 , 並進行第一階段警告發報 , 於空調主機送電啟動冰水系統進行降溫效應後 , 煙霧紀錄曲線才逐步恢復平穩刻度值 , 解除火災預警警報 . 該事件發生確實發揮了極早期的強大預警功能 , 成功挽救一場可能會發生的火災事故 .  |   
 
  
 |